Нет, пока даже не знаю с чего начать. А что они сделают если провод такой в кв заходит. Вскрывать полы?
Провод тут не при чем, его не надо трогать. Увеличивается путем замены УЗО, рассчитанного на большую мощность в общем электрощите. Это не в Вашей квартире делается.
Провод тут как раз "при чём" в первую очередь, особенно если он один в квартиру входит. Точнее - важно сечение такого провода.
При существующем проводе, если его сечение 2,5 кв.мм (и если он в квартиру один входит) вам никто главные входные автоматы в шитке на номинал больше 25А не поставит.
И конкретно только УЗО тут не при чём, номиналы обычных УЗО это 40А (25мА ток срабатывания), но тут в щитках похоже диф.автоматы (со встроенным УЗО), соотв. - смотрите номинал главного автомата на вашу квартиру, это и будет максимальный ток потребления.
Автомат там в щитке на лестничной площадке на 25 Ампер и провод 2,5 кв.мм, судя по всему.